AS접수 3 페이지

본문 바로가기
KOR    
닫기

AS접수

날짜 현장명 신청자명 고장내용 AS상태
2024-11-19 춘천우미린뉴시티아파트 박*선 명판은 첨부사진상의 TS파워 명판만 확인되고 시리얼을 … 첨부파일비밀글 처리완료
2024-11-19 당진꿈비채 행복주택 정*자 안녕하세요당진꿈비채 A/S매니저 입니다동사무소 전기실(… 첨부파일비밀글 처리완료
2024-11-18 대전 가온비즈타워 신*미 발전기 가동시 냄새가 심하게 납니다.확인 부탁드립니다. 비밀글 처리완료
2024-11-18 영등포 하이퍼타워 지식산업센터 김*태 알람발생 함=> 알람내용 : 배터리 저전압으로 뜹… 첨부파일비밀글 처리완료
2024-11-18 HYBE빌딩 김*중 안녕하세요 발전기 무부하 시운전 8~9분가량 운전 도중… 첨부파일비밀글 처리중
2024-11-13 KT 북광주지사 김수희*장 통신 설정 메뉴로 들어가서 메인메뉴로 빠져나오지 못함.… 첨부파일비밀글 처리완료
2024-11-13 서충주삼일파라뷰아파트 권*면 냉각수누수 비밀글 처리중
2024-11-12 신내역 시티프라디움 아파트 이*종 1.냉각수누수 몇번 조여봤는데 계속샙니다 2… 첨부파일비밀글 처리완료
2024-11-12 하안노인종합복지관 윤*환 전기정기검사 불합격 사유 : 차단기 미연동으로 수리… 비밀글 처리완료
2024-11-08 디에이치 아너힐즈 방*혁 비상발전기 냉각수 누수로 인하여 점검을 요청합니다 첨부파일비밀글 처리중